Вопрос-ответ

Вопрос: Квартира.Согласовываем установку приточно-вытяжного кондиц-ра.Представили согласования-АПУ,автора проекта дома,ДЕЗа.Выдали отказ,написав: '-предоставьте проект по вентиляции и кондиционированию и заключение Роспотребнадзора по нему'. Насколько правомочны такие требования?Почему требуют проект для квартиры,это ведь не магазин/офис?!После отказа получили заключение СЭС на шум-в пределах нормы.готовим новую заявку.достаточно ли будет для получения Распоряжения представить заключение СЭС по шумам?

Ответ: Установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.р.) должна выполняться по проекту, согласованному с ГлавАПУ Москомархитектуры и Мосжилинспекцией. Проект должен предусматривать узлы крепления к фасаду, месторасположение (можно изобразить на фотографии фасада), схему подключения и водоотведения конденсата. Состав проектной документации и порядок ее согласования Москомархитектурой установлен распоряжением Москомархитектуры от 08.04.2005 N 8 'О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ В МОСКОМАРХИТЕКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ' (вместе с 'ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГУП 'ГлавАПУ' ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ РАБОТЫ'). Приводим выдержки из документа:

С уважением, команда www.mzhi.ru

2008-04-07 15:18