Вопрос: Подскажите как технически принимается выполненная гидроизоляция. Мне сказали, что наливают на пол воду, h=5 см, и она должна простоять 3 дня – после этого смотрят протекла к соседям или нет. Это так? Иля существуют еще другие способы приемки? Какие? Заранее спасибо за ответ.
Ответ: При оценке качества готовой гидроизоляции, оформляемой актом, могут быть предъявлены данные о качестве материалов и образцов гидроизоляции, акты скрытых работ, проект гидроизоляции, проект производства работ и журналы работ. При отсутствии подтверждающих документов, в частности, актов освидетельствования скрытых работ, качество выполненной гидроизоляции может проверяться путем вскрытия участка пола. Согласно с ВСН 57-88(р). ПОЛОЖЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ', состояние гидроизоляции полов в санузлах и ванных комнатах подтверждается отсутствием протечек при испытаниях – заливке пола водой слоем до 2 см с выдержкой 6 час.
С уважением, команда www.mzhi.ru
2008-04-01 17:23