Вопрос: На плане БТИ перегородка, которую я хочу разобрать, нарисованна тонкой линией, т.е. как я думал, является ненесущей. Однако, в инспекции по СЗАО мне объяснили , что по плану БТИ этого нельзя понять и мне придется обратится в экспертную организацию для проведения расчета нагрузок (в том числе и горизонтальных), чтобы выявить является ли она ненесущей и можно ли ее разобрать. Правомочны ли такие действия сотрудников инспекции? Какие нормативные документы обязывают меня обратиться за экспертизой?
Ответ: В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 25, ч. 3) для согласования перепланировки необходим ПРОЕКТ. Проект готовится на основании технического заключения о состоянии конструкций и допустимости переустройства в конкретном случае. Информацию о том, является ли несущей перегородка в доме нетиповой серии, может дать только организация, проектировавшая дом, или (в ее отсутствие) МосжилНИИпроект.
С уважением, команда www.mzhi.ru