Вопрос-ответ

Вопрос: Наша квартира граничит с электрощитовой. На стену, граничащую с нашей квартирой, подрядчики МосЭнерго повесили большой ящик с электрооборудованием. Разрешается ли вешать электрооборудование в электрощитовых на стенки граничащие с жилыми помещениями ? К тому же, на других стенах электрощитовой места более чем достаточно.

Ответ: Монтаж оборудования электрощитовых производится в соответствии с 'ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ. Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ. Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ' (утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242). ПУЭ не содержат запрета на размещение оборудования на стенах, граничащих с жилыми квартирами. Если у вас имеются претензии к работе электрооборудования, в

С уважением, команда www.mzhi.ru

2009-01-22 10:40