Вопрос-ответ

Вопрос: Здравствуйте!У меня в все батареи закрыты специальными экранами,а стояк отопления(вертикальный, идет на кухне от пола до потолка без кранов)находится в гипсокартонном коробе.Собираюсь узаконить имеющуюся перепланировку (убрана часть ненесущей пер-ки),прочитала в интернете,что запрещено'замуровывать в стены газовые трубы и стояки центрального отопления'. Дайте, пож-та, ссылку на нормативный документ,который запрещает'замуровывать'стояки отопления.Горизонтальные трубы к батареям-тоже стояки ц.о?

Ответ: У вас неполная информация: трубы внутридомовой газораспределительной сети должны проходить открыто. Относительно труб системы центрального отопления жилых домов: 'стояками' часто называют вертикально расположенные трубы. В соответствии со 'СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ' (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 115): 6.4.3. Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:

С уважением, команда www.mzhi.ru

2008-03-29 19:51