Вопрос-ответ

Вопрос: Здравствуйте! Вопрос по дому серии II-49 в СЗАО. Является ли несущей стена между кухней и комнатой в 4-комнатной квартире? Что нужно для того, чтобы согласовать проем в этой стене и ликвидацию дверного проема между кухней и коридором? Допустимо ли согласование по эскизу? Каков максимальный размер проема в стене, если она - несущая? (Квартира - на 7-м этаже 9-этажного дома) Спасибо.

Ответ: 9-этажные жилые дома серии II -49 имеют конструктивную схему с поперечными наружными и внутренними и центральной продольной несущими стенами из крупных железобетонных панелей (трехслойных толщиной 250 мм и 300 мм и однослойных толщиной 140 мм). Шаг поперечных стен 2,7 и 3,3 м. Для устройства проема в несущей стене необходим проект, выполненный организацией - автором проекта дома (МНИИТЭП), или прошедший у него экспертизу. Предварительно необходимо получить техническое заключение о допустимости такого переустройства именно в вашей квартире с учетом состояния конструкций, в т.ч. в смежных помещениях (МНИИТЭП).

С уважением, команда www.mzhi.ru