Вопрос: Здравствуйте. Планирую сделать теплый пол без изменения стяжки. Судя по ответам на вашем сайте при сохранении параметров пола согласования не требуется. Но кто определяет сходство параметров? Не возникнет ли ситуация, что какая-нибудь проверка скажет, что не соответствует?

Ответ: Изменение конструкции пола выполняется по проекту. Если конструкцию пола не предполагается менять, а теплый электрический пол будет уложен по существующей стяжке или в слое плиточного клея ('сверхтонкий теплый пол'), согласование работ не обязательно. Соответствие конструкции пола подтвердлается актом на скрытиые работы.

С уважением, команда www.mzhi.ru